    manual AI8x13bit 6ES7 331-1KF01-0AB0

    Chào mọi người !!!
    Mình đã search google khá nhiều những mãi không tìm thấy manual của con modul AI8x13Bit 6ES7 331-1KF01-0AB0. Trên Forum ai có manual thèn này cho mình xin với : mail [email protected]
    Chả là tại nhà máy, con modul này đang sài 8 kênh RTD, mình muốn chuyển 1 kênh RTD sang 4-20mA ,thế mà đấu dây mãi không được.

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    65
    Thanks
    0
    8 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuongdakto Xem bài viết
    Chào mọi người !!!
    Mình đã search google khá nhiều những mãi không tìm thấy manual của con modul AI8x13Bit 6ES7 331-1KF01-0AB0. Trên Forum ai có manual thèn này cho mình xin với : mail [email protected]
    Chả là tại nhà máy, con modul này đang sài 8 kênh RTD, mình muốn chuyển 1 kênh RTD sang 4-20mA ,thế mà đấu dây mãi không được.
    - mình nghĩ bạn đang cần cái này
    http://eyeteck.vn/KTCN/PLC-S7-300-SM331-manual.pdf

  3. Bài viết của "hungblack" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hungblack Xem bài viết
    - mình nghĩ bạn đang cần cái này
    http://eyeteck.vn/KTCN/PLC-S7-300-SM331-manual.pdf
    ① 4-wire transducer (0/4 mA to 20 mA or ± 20 mA)
    ② 2-wire transducer (4 mA to 20 mA)
    đấu theo hai kiểu này theo file bác DO VAN TUAN đã cho , cần chỉnh chỉnh lại kênh trên modul nha bạn , bên hong của modul
    trên phần Hardware (kích đúp vào modul analog vào phần inputs chỉnh lại cái bạn đang cần dùng
    có gì sai mong các pro chỉ điểm .

  5. Bài viết của "thanhthanh" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    18
    Thanks
    8
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thank 2 pác đã có ý kiến hướng dẫn, tài liệu bác hungblack mình đã xem qua. Không biết thèn 6ES7331-1KF02-0AB0 với thèn 6ES7331-1KF01-0AB0 có gì khác nhau không, nhưng thèn 1KF01 nó không có chỉnh kênh trên modul phía bên hông như thanhthanh nói, nếu làm như 1KF02 thì mình đã làm hết rồi mà vẫn không được

  7. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    65
    Thanks
    0
    8 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuongdakto Xem bài viết
    Thank 2 pác đã có ý kiến hướng dẫn, tài liệu bác hungblack mình đã xem qua. Không biết thèn 6ES7331-1KF02-0AB0 với thèn 6ES7331-1KF01-0AB0 có gì khác nhau không, nhưng thèn 1KF01 nó không có chỉnh kênh trên modul phía bên hông như thanhthanh nói, nếu làm như 1KF02 thì mình đã làm hết rồi mà vẫn không được
    - Chuẩn đấy nó không có chỉnh kênh bên hông đâu, bạn chỉ cần cấu hình cứng chuẩn là ok muốn dùng 4-20mA hay 0-10 V ... thì cấu hình vào là OK. AUTOMATIC mà .....))

  8. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    18
    Thanks
    8
    0 lượt trong 0 bài viết
    Vấn đề là mình đã cấu hình phần cứng (I : 4-20mA) và đấu dây giống manual hướng dẫn 2 wire, nhưng khi monitor trong s7 thì nó toàn báo PIW=37268 (37268 mình nhớ ko rõ lắm) chấn PIW thì mình bảo đảm đúng địa chỉ

  9. #7
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuongdakto Xem bài viết
    Vấn đề là mình đã cấu hình phần cứng (I : 4-20mA) và đấu dây giống manual hướng dẫn 2 wire, nhưng khi monitor trong s7 thì nó toàn báo PIW=37268 (37268 mình nhớ ko rõ lắm) chấn PIW thì mình bảo đảm đúng địa chỉ
    đổi hai đầu dây đi bạn . không được nữa bạn đã đấu lấy dòng sai rùi ( đấu lấy nguồn trong hoặc lấy nguồn ngoài )

  10. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    14 lượt trong 10 bài viết

    goi

    Trích dẫn Gửi bởi vuongdakto Xem bài viết
    Vấn đề là mình đã cấu hình phần cứng (I : 4-20mA) và đấu dây giống manual hướng dẫn 2 wire, nhưng khi monitor trong s7 thì nó toàn báo PIW=37268 (37268 mình nhớ ko rõ lắm) chấn PIW thì mình bảo đảm đúng địa chỉ
    Bạn chuyển trên Hardware thành đấu 4 wire là được. Vì module này mình đã làm thử rổi, khi biến dòng 4-20mA có nguồn cung cấp thì nối 4 wire, biến dòng không có nguồn cung cấp thì đấu 2 wire trên hardware.

  11. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    18
    Thanks
    8
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thuaphat Xem bài viết
    Bạn chuyển trên Hardware thành đấu 4 wire là được..
    để chuyển thành 4 wire xem sao, thiết bị của mình sài nguồn riêng, out 4-20mA riêng.