Đăng Ký
Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    14 lượt trong 10 bài viết

    goi

    Trích dẫn Gửi bởi vuongdakto Xem bài viết
    Vấn đề là mình đã cấu hình phần cứng (I : 4-20mA) và đấu dây giống manual hướng dẫn 2 wire, nhưng khi monitor trong s7 thì nó toàn báo PIW=37268 (37268 mình nhớ ko rõ lắm) chấn PIW thì mình bảo đảm đúng địa chỉ
    Bạn chuyển trên Hardware thành đấu 4 wire là được. Vì module này mình đã làm thử rổi, khi biến dòng 4-20mA có nguồn cung cấp thì nối 4 wire, biến dòng không có nguồn cung cấp thì đấu 2 wire trên hardware.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    18
    Thanks
    8
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thuaphat Xem bài viết
    Bạn chuyển trên Hardware thành đấu 4 wire là được..
    để chuyển thành 4 wire xem sao, thiết bị của mình sài nguồn riêng, out 4-20mA riêng.

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top