Vấn đề là mình đã cấu hình phần cứng (I : 4-20mA) và đấu dây giống manual hướng dẫn 2 wire, nhưng khi monitor trong s7 thì nó toàn báo PIW=37268 (37268 mình nhớ ko rõ lắm) chấn PIW thì mình bảo đảm đúng địa chỉ
Bạn chuyển trên Hardware thành đấu 4 wire là được. Vì module này mình đã làm thử rổi, khi biến dòng 4-20mA có nguồn cung cấp thì nối 4 wire, biến dòng không có nguồn cung cấp thì đấu 2 wire trên hardware.
Đánh dấu