Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
Bài viết
1,879
Thanks
159
231 lượt trong 198 bài viết
Gửi bởi gcdgcd
Lỗi bạn gặp là lỗi truyền thông, OB82 là che lỗi IO. Bạn Insert OB87 vô cả 2 nhé. Trường hợp này thì PLC vẫn chạy but đèn SF sẽ sáng báo lỗi truyền thông.
Nếu báo lỗi truyền thông BF nháy chứ nhỉ, khi 1 trạm con không nhận trong mạng, đèn BF trên master sẽ nhay, Hệ thống vẫn hoạt động bình thường chỉ không điều khiển được trạm slaver mất kết nối thôi
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Đánh dấu