bạn có thể nói rõ nút mạng của bạn là thiết bị gì không? để anh em bắt mạch giúp bạn
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
anhlv.ddt
bạn có thể nói rõ nút mạng của bạn là thiết bị gì không? để anh em bắt mạch giúp bạn

Hi,
CPU S7-300 của mình nối với 2 bộ GW7552 để thu thập dữ liệu từ mạng MODBUS RTU,
CPU ( Profibus Master) ----------------- GW7552 ( PROFIBUS SLAVE ) & ( MODBUS MASTER)
---------( DEVICES MODBUS RTU SLAVE)
Hiện trong mạng modbus không phải lúc nào các thiết bị cũng hoạt động, VD: Máy nổ, biến tần...
vì vậy module GW7552 sẽ báo lỗi --------> báo về PLC là nút mạng profibus bị lỗi ----> PLC --> STOP
Hiện giờ phương án của mình chỉ là che ngắt báo lối OB87 và OB82. Nhưng CPU vẫn báo đèn đỏ, vì vậy
đây cũng không phải phương án tối ưu!
-