    bạn có thể nói rõ nút mạng của bạn là thiết bị gì không? để anh em bắt mạch giúp bạn
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    43
    Thanks
    2
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
    bạn có thể nói rõ nút mạng của bạn là thiết bị gì không? để anh em bắt mạch giúp bạn
    Hi,

    CPU S7-300 của mình nối với 2 bộ GW7552 để thu thập dữ liệu từ mạng MODBUS RTU,
    CPU ( Profibus Master) ----------------- GW7552 ( PROFIBUS SLAVE ) & ( MODBUS MASTER)
    ---------( DEVICES MODBUS RTU SLAVE)
    Hiện trong mạng modbus không phải lúc nào các thiết bị cũng hoạt động, VD: Máy nổ, biến tần...
    vì vậy module GW7552 sẽ báo lỗi --------> báo về PLC là nút mạng profibus bị lỗi ----> PLC --> STOP
    Hiện giờ phương án của mình chỉ là che ngắt báo lối OB87 và OB82. Nhưng CPU vẫn báo đèn đỏ, vì vậy
    đây cũng không phải phương án tối ưu!