Nếu cảm biến bạn tuyến tính,thì theo giá trị thực tế đọc về như bài viết trên giá trị đọc về sẽ không vượt đc với dãi đo như bạn nói ở trên
Cảm biến là tuyến tính, mình kiểm tra spec rồi. 0-20ma
Analog card của siemens có giá trị trả về trong tầm. 0-27648
Vậy thì trường hợp đọc quá giá trị scale 0-23630 là hoàn toàn có thể chứ.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
Bài viết của "gcdgcd" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
gcdgcd
Cảm biến là tuyến tính, mình kiểm tra spec rồi. 0-20ma
Analog card của siemens có giá trị trả về trong tầm. 0-27648
Vậy thì trường hợp đọc quá giá trị scale 0-23630 là hoàn toàn có thể chứ.
Ko biết cảm biến bạn thế nào,dùng phép tính đơn giản thế này,nếu thật sự cảm biến bạn tuyến tính và theo giá trị bạn ghi ờ trên thì như thế này
0bar---------4910
47.6bar-----9268
107.5bar----14969
tương ứng tính ra 1 bar biểu diễn bởi 91.6-93.57 giá trị số của vùng nhớ analog
(107.5-4910)/107.5 xấp xỉ 93.57 giá trị analog cho 1 bar
Thì 200 bar sẽ là 93.57x200=18714 giá trị +khoảng zero của 4mA bạn ghi là 4910
Thì max giá trị khi áp suất là 200Bar là 23624
Không bao giờ ra ngoài khoảng đc theo như số liệu bạn cho như trên
-