    Hàm scale trong demo cũng viết từ những hàm thông thường mà tất cả PLC nào của siemen nào cũng có cả 1200/300/200 đều như nhau cả
    Giá trị ISH trong demo là lấy theo giá trị thực tế của chính bạn đưa ra,bởi vậy mình mới nói bạn cho mình giá trị bạn đo đc trên thiết bị thật,còn nếu scale theo giá trị lý thuyết nếu đc thì ko cần cái chủ đề này làm gì,
    Công thức tất cả hàm scale mình xài dù trên 200/300 hay 1200 đều theo công thức này:
    S_ITR
    Ov = [(OSH - OSL) * (Iv - ISL) / (ISH - ISL)] + OSL
    with ISL <= Iv <= ISH
    and OSL <= Ov <= OSH

    Ov = Output value (REAL)
    Iv = Input value (INT)
    OSH = High limit of Ouput (REAL)
    OSL = Low limit of Output (REAL)
    ISH = High limit of Input (INT)
    ISL = Low limit of Input (INT)
    Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 01-06-2015 lúc 10:48 AM.
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  2. The Following 2 Users Say Thank You to kidsolo1412 For This Useful Post:


  3. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    Hàm scale trong demo cũng viết từ những hàm thông thường mà tất cả PLC nào của siemen nào cũng có cả 1200/300/200 đều như nhau cả..........................
    Thanks Bạn. But scale theo cách này mà transmitter trả về 20mA = 27648 thì giá trị sẽ vượt quá 200 bar.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.