Số xung phát ra được lưu trong D8140 chứ không phải D1 hay D2 nhé bạn
Ý mình D1D2 chính là số xung bạn muốn phát ra chứ k phải vùng nhớ lưu giá trị của xung đang phát bạn. Ở network 31 và 50 bạn đã khai báo lệnh bị trùng vùng nhớ đó. Hj
-