    Chào bạn,
    Với link này bạn có thể tìm thêm các option cho Fail-safe, down và set up thôi, hihi các vấn đề khác mình sẽ tìm hiểu và cố gắng cùng tìm hiểu với bạn.
    Chúc bạn khỏe.

  2. #2
    Thành viên cấp 7
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    HoChiMinhCiTy
    Bài viết
    781
    Thanks
    7
    43 lượt trong 37 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dinhdinh1986 Xem bài viết
    https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW
    Chào bạn,
    Với link này bạn có thể tìm thêm các option cho Fail-safe, down và set up thôi, hihi các vấn đề khác mình sẽ tìm hiểu và cố gắng cùng tìm hiểu với bạn.
    Chúc bạn khỏe.
    Thanks Anh!.
    Các module và CPU hỗ trợ Fails-Safe.
    Các dòng PLC có kí tự F theo sau đều hỗ trợ thêm chức năng Fails-safe.Ví dụ :CPU 315F-2DP hay CPU 317F-2 hay CPU 319F-2DP....Với các dòng CPU này , để có thể sử dụng chức năng Fails-safe thì cần phải có những module tương thích.
    +Với module fails-safe digtal gồm có module SM326 hỗ trợ 8 đến 24 DI hay 8 đến 10 DO.Các module Digital Input thông thường như SM321,SM322,SM323 đều không sử dụng được cho dòng CPU Fails-safe này.
    +Với module analog là gồm các dòng module SM336,SM336 chỉ có các chế độ 0-20mA,4-20mA nhưng độ phân giải 15 bit,và hỗ trợ thêm chức năng truyền thông HART.các module analog thông thường như SM331,SM332 cũng không sử dụng được.
    +Với module ET200S và ET200pro dùng để kết nối distributed I/O trong fails-safe,việc cấu hình địa chỉ trong module ET này cũng được sử dụng DIP switches.

    Như vậy,với dòng CPU-F và các modulle I/O F này,ta có thể sử dụng giống như là 1 module I/O thông thường được hay không ? Điều này ta sẽ tìm hiểu thêm các chế độ hoạt động của CPU-F.Các dòng CPU-F có 2 chế độ hoạt động,gồm chế độ chuẩn và chế độ an toàn.(Standart and safety mode).
    +Chế độ chuẩn : Khi hoạt động ở chế độ chuẩn, các module I/O đáp ứng tương tự như các module I/O khác (ngoại trừ module analog 4-20mA HART và DO 8 không hỗ trợ chế dộ chuẩn này),việc cấu hình biến cũng giống như viêc cấu hình trong CPU và ET200.
    +Chế độ an toàn : tất cả các CPU F và các module trên đều hoạt động được ở chế độ này.Khi hoạt động ở chế độ này,thời gian thực thi lệnh cũng khác,cách đánh địa chỉ cho I/O cũng khác.Chức năng safety protector.

    Như vậy,vấn đề đặt ra là làm sao cấu hình được CPU hoạt động ở chế độ chuẩn hay chế độ an toàn,liệu rằng các module I/O thông thường và các module I/O F có thể kết nối với nhau trong cùng 1 CPU-F được hay không ?

    Hoàn toàn được....