    Ví dụ đọc tín hiệu đo mức nước có dãi đo từ 0m-40m. Tín hiệu truyền về là 4-20mA, nghĩa là 0m = 4mA, 40m=20mA. Nhiệm vụ là phải hiển thị được con số mực nước lên HMI.
    Lưu ý, S7200 có module đọc analog có độ phân giải từ 4000 đến 32000, nghĩa là 4mA đọc vào thì trong PLC hiểu là 4000 đơn vị và 20mA đọc về là 32000 đơn vị.
    Như vậy ta có thể lặp được 1 đường thẳng qua 2 điểm.
    Giả sử nếu tín hiệu thực tế là 9mA, hỏi mức nước cần tính toán và hiển thị trên HMI là bao nhiêu? Các bạn tính thử xem rồi sẽ bàn tiếp cách thức đọc analog

    Công thức để tính cho tín hiệu Analog sẽ là:

    Os=[(Osvmax -Osvmin)(Isv-Isvmin)/(Isvmax-Isvmin)]+Osvmin
    O: outputs
    s: sensor
    v :value

    thầy hiếu ơi cho em hỏi là khi cảm biến đọc đk giá trị là 9m thì tương ứng ta sẽ lập ptđt qua 2 điểm tìm đk xem nó có mức ? mA phải không ạ
    sau đó thì có giá trị mA đó ta mới lập tiếp 1 ptđt để xem gt mà PLC đọc vào là ? có đúng không ạ

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhkethuhien Xem bài viết
    thầy hiếu ơi cho em hỏi là khi cảm biến đọc đk giá trị là 9m thì tương ứng ta sẽ lập ptđt qua 2 điểm tìm đk xem nó có mức ? mA phải không ạ
    sau đó thì có giá trị mA đó ta mới lập tiếp 1 ptđt để xem gt mà PLC đọc vào là ? có đúng không ạ
    Bạn sẽ lấy giới hạn Max và Min của nó để xây dựng đường thẳng chứ không nên sử dụng điểm giữa vì hầu như có thể coi là tuyến tính. Nếu như bạn làm 0-9m là ptdt rồi từ 9-A m lại một đường thẳng có ptdt khác, rồi từ A-B,..., z-40 lại là một đường thẳng nữa. khi đó tôi nghĩ bạn nên vứt ngay con cảm biến đó vì nó không còn giá trị từ thực tế cho tới cả nghiên cứu vì nó hoàn toàn sai.

    Bạn chỉ cần sử dụng công thức tam suất. Từ Max và Min vẽ ra 1 đường thẳng duy nhất thôi. Siemens hay Analog của các hãng cũng chỉ 1 phương trình, bạn mà ra 2 thì coi như bạn sắp cho ra đời con PLC mới rồi ^^.
    P/S: bạn đã hiểu sai analog là gì rồi thì phải.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    vâng!!em mới tìm hiểu nên chưa rõ lắm,mong thầy giúp thêm cho em
    thầy có thể nói rõ hơn cho em về tam xuất này ko ạ
    vậy khi cb đo đk 1 mức nước và chuyển mức nước ấy sang 1 gt điện rồi sẽ đưa vào PLC,vậy công thức trên là để tính ra cái gì ạ!!!