Gửi bởi kietlong1991 Anh cho em hỏi cpu 313c 2dp có gắn thêm module analog SM334 AI4/AO2 8/8bit có kết nối trực tiếp PT100 hoặc can nhiệt loại K được không vậy anh ? Bạn gửi mã module lên mình kiểm tra cho.Vì AI của RTD phải đúng loại mới đọc trực tiếp được PT100.
Hãy luôn là chính mình. Mail :Hidden Content
Gửi bởi dohung Bạn gửi mã module lên mình kiểm tra cho.Vì AI của RTD phải đúng loại mới đọc trực tiếp được PT100. 6ES7 334-0CE01-0AA0 , em xem hình như là không đọc trực tiếp được, phải cần mua module đọc chuyên dụng nữa.