Thành viên cấp 10

Gửi bởi
real_bn_9001
E cảm ơn mọi người. Giờ lập trình thì e chưa biết vấn đề này, mong mọi người giúp e ạ
Thay đỗi tốc độ thì cần gi dùng Read với Write tham số,dùng thẳng CTRL
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
kidsolo1412
Thay đỗi tốc độ thì cần gi dùng Read với Write tham số,dùng thẳng CTRL
e cảm ơn A và mọi người rất nhiều !
-
-
Thành viên cấp 1
E đã lập trình, và hướng làm của e là so với điều khiển 1 biến tần thì điều khiển 2 biến tần phải thêm 2 đầu vào để điều khiển chéo các chân EN, và RUN của 2 lệnh CTRL, không biết e làm như vậy có được k ạ
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
real_bn_9001
E đã lập trình, và hướng làm của e là so với điều khiển 1 biến tần thì điều khiển 2 biến tần phải thêm 2 đầu vào để điều khiển chéo các chân EN, và RUN của 2 lệnh CTRL, không biết e làm như vậy có được k ạ
Em khóa chéo CTRL làm gì.CTRL có thể dùng nhiều khối cùng lúc
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
real_bn_9001
"Mỗi biến tần dùng 1 khối Uss_Ctrl còn đọc và ghi tham số vẫn tuân theo nguyên tắc tại 1 thời điểm chỉ 1 lệnh đọc hoặc ghi được thực hiện"
A kid nói như vậy nghĩa là mình chỉ điều chỉnh được 1 biến tần một thôi ạ. có điều khiển cùng lúc được cả 2 không ạ
plc hoạt theo chu kỳ vòng quét từ trên xuống mà. ở trên quét khối motor 1. dưới quét khối motor x nào đó.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
kidsolo1412
Em khóa chéo CTRL làm gì.CTRL có thể dùng nhiều khối cùng lúc
dạ, e đã làm 2 khối CTRL và mỗi khối có một địa chỉ biến tần riêng. và đã đặt 2 địa chỉ biến tần riêng ( đã cài đặt trong biến tần, lệnh địa chỉ 2011 cho từng cái). Nhưng e k biết cách kích hoạt cho từng khối CTRL , cụ thể là lúc nào kích hoạt biến tần 1, lúc nào biéntàn 2 ạ. A có thể chỉ bảo giúp e không ạ. E cảm ơn A
-
-

Gửi bởi
real_bn_9001
dạ, e đã làm 2 khối CTRL và mỗi khối có một địa chỉ biến tần riêng. và đã đặt 2 địa chỉ biến tần riêng ( đã cài đặt trong biến tần, lệnh địa chỉ 2011 cho từng cái). Nhưng e k biết cách kích hoạt cho từng khối CTRL , cụ thể là lúc nào kích hoạt biến tần 1, lúc nào biéntàn 2 ạ. A có thể chỉ bảo giúp e không ạ. E cảm ơn A
Bạn nói cái công nghệ điều khiển biến tần như thế nào từ A tới Z luôn đi, chứ nói như thế này lâu lắm
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
khanh my
Bạn nói cái công nghệ điều khiển biến tần như thế nào từ A tới Z luôn đi, chứ nói như thế này lâu lắm
vầng, dùng 1 plc điều khiển 2 biến tần chạy 4 cấp tốc độ bằng uss ạ. một biến tần thì e sau khi được mọi người trong diễn đàn hướng dẫn e làm được rồi. Giờ là điều khiển 2 bt ạ. Mong mọi người giúp đỡ.
-
-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
real_bn_9001
dạ, e đã làm 2 khối CTRL và mỗi khối có một địa chỉ biến tần riêng. và đã đặt 2 địa chỉ biến tần riêng ( đã cài đặt trong biến tần, lệnh địa chỉ 2011 cho từng cái). Nhưng e k biết cách kích hoạt cho từng khối CTRL , cụ thể là lúc nào kích hoạt biến tần 1, lúc nào biéntàn 2 ạ. A có thể chỉ bảo giúp e không ạ. E cảm ơn A
cái lúc nào kích hoạt BT1 lúc nào BT2, lúc nào 2 cái cùng chạy,.... như vậy là do thuật toán điều khiển của bạn,còn trong khối CTRL có cái bit RUN đó. =0 thì nó dừng ĐC, =1 thì nó chạy.
bật
nhìn chỗ màu đen nha
[IMG]
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 06-05-2012 lúc 10:16 PM.
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
thanhke_auto
cái lúc nào kích hoạt BT1 lúc nào BT2, lúc nào 2 cái cùng chạy,.... như vậy là do thuật toán điều khiển của bạn,còn trong khối CTRL có cái bit RUN đó. =0 thì nó dừng ĐC, =1 thì nó chạy.
ý e là trong 2 khối CTRL e không biết cách điều chỉnh cho cái nào chạy trước, chạy sau, hay cùng lúc ạ.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:09 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu