Trích dẫn Gửi bởi nhatduatnguyen Xem bài viết
cám ơn góp ý của bạn
mình cũng đã kiểm tra cáp tín hiệu về plc, và cáp truyền thông với computer đều hoạt động bình thường.
màn hình op ở các cân điện tử đều hiển thị giá trị cân, nhưng không hiểu sao nó không điều khiển được việc dừng cân tự động, mình phải dừng cân bằng tay. nghĩa là khi cân đến giá trị cài đặt, mình phải bấm dừng cân.
Mình xin nói lại vấn đề của hệ thống mình là trên màn hình điều khiển (màn hình computer) không thể hiện giá trị cân, nhưng trên màn hình op của cân điện tử vẫn thể hiện giá trị cân. do không thể hiện được giá trị cân trên màn hình điểu khiển nên chương trình không cho dừng cân khi giá trị cân đã đạt được giá trị cài đặt mà vẫn tiếp tục cân.
Mong các bạn giúp đỡ
như vậy rõ ràng giá trị cân ko đưa về đc PLC nên không thục hiện được chương trình mà, vì không đưa về nên nó không hiển thị lên wincc là đương nhiên.