Trích dẫn Gửi bởi anhlv.ddt Xem bài viết
cái này đọc khó hỉu quá, anh nói rõ giúp em được không ? em cấu hình xong biến tần giao tiếp với PLC S7 300 314 C2DP rồi, giờ em không bit điều khiển như thế nào?
Chào anh.
Khi cấu hình xong,anh có thể lập trình profdrive được rồi.
Profidrive là 1 giải thuật điều khiển biến tần từ PLC thông qua việc gửi control word để điều khiển,Biến tần sẽ phản hồi status word cho biết trạng thái của biến tần.Và tốc độ gửi từ PLC đến biến tần thông qua Word Set point và biến tần sẽ phản hồi tốc độ về thông qua word actual value.Như thế,cần phải hiểu cấu trúc 1 word trong chuẩn profidrive,16 bit,với chức năng của mỗi bit như thế nào,và hiểu 16 bit của status word,siemens quy định thế nào để lập trình.Hồi đó dohung viết trên biến tần,giờ sẽ viết trên PLC S7-300

Thân