Vấn đề không phải là truyền thông giữa PC và PLC đâu ( vì các thông số khác vẫn hiển thị trên PC ),Theo mình vấn đề chính là tín hiệu đưa từ load shell về có hai khả năng có thể xẩy ra
1. Tín hiệu trên đường truyền , vì giá trị cân vẫn hiển thị trên OP chính tỏ load shell không vấn đề gì. bạn kiểm tra nếu dây tín hiệu xem còn dòng hoặc áp đưa về không?
2. Modul AI của PLC có vấn đề: nếu bạn còn đầu AI khác thì bạn thử chuyển tín hiệu đưa về sang AI khác xem sao
-